集热罩,集热罩知识,什么是集热罩
集热罩和消防喷淋集热罩属于消防喷淋系统的附件,与消防喷淋头配套使用。当消防喷头与屋顶的距离不符合规定时,需要在喷头上安装集热罩。它的主要目的是收集热量。燃烧物体产生的热量是上升的,上升的热量一般聚集在屋顶。如果喷头与屋顶距离太远达不到要求,此时集热罩就起了关键作用。
820
目录1.集热罩作用2.集热罩安装规范3.集热罩规格1.作用设置集热罩的主要目的是提高喷嘴的反应灵敏度,提前响应喷嘴动作。发生火灾时,火往上冒,最高温度在空之间,一般在天花板和屋顶区域。但由于喷头的安装方式(侧喷)和位置的限制(如地下室梁底,要求喷头安装位置离屋顶小于等于15cm),在火灾初期无法达到温度要求,所以需要增加集热罩来提高温度,使喷头在火灾初期尽快移动。喷头在什么情况下需要加集热器盖?1.地下车库梁下加喷头的地方(当梁的宽度小于0.12的平方根时)需要加集热罩,格栅吊顶设计为下喷头。二、如喷头安装高度超过5米,需设置集热罩。三。凡不能满足规范要求的地方,应设置集热罩。四、所有天花板喷不到下面的地方都必须装集热罩。喷头消防集热罩一般安装在上喷和下喷喷头,以下两种情况不需要加集热罩:一是上喷喷头靠近地板时,不需要加集热罩,地板用来集热;二是安装在风道下方的喷头不需要加集热罩,利用风道集热;3.喷头安装位置较低,小于4m的可以不安装集热罩;
2.集热器盖安装规范第一,当消防喷头安装位置与屋顶的距离大于30CM时,应安装集热罩;二、消防喷淋集热器罩分为上喷式、下喷式和侧喷式。集热器罩应根据现场喷涂的安装情况进行选择,集热器罩的面积不应小于1200mm。第三,为了便于集热,要求集热的挡水板周边向下弯曲,弯曲边缘的高度与喷头溅水板平齐。四。如果架子上的喷嘴上方有空孔和缝隙,则应在喷嘴上方设置集热罩。根据国家相关防火设计规范,消防喷淋集热罩的安装规范如下:1。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005,当消防喷头上方有孔洞和缝隙时,为防止喷头因热风不停留或上部喷头滴水降温而启动,规定喷头上方应安装集热罩。第二,根据《汽车库、车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97),对于机械式立体车库和复式车库,按停车托盘位置分层布置的喷头应在其上方设置集热罩。
3.集热罩规格矩形和圆形规格说集电板面积不能小于1200mm2,最小边不能小于200mm带20mm翻边。查《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001 (2005年版)。消防集热罩是为喷头设计的专用附属产品,分为长方形和圆形两种。上部喷头和下部喷头采用圆形集热罩,侧部喷头采用矩形集热罩。根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005)的相关规定,消防喷头集热器罩面积不应小于1200mm,最小边不应小于200mm,带20mm翻边。喷淋集热器的直径为DN200、DN300和DN400。DN200、DN300和DN400集热器的外圆直径分别为19厘米、29厘米和37厘米。侧喷嘴集热罩的尺寸为150厘米* 200厘米。
图片声明:本站部分配图来自人工智能系统AI生成,觅知网授权图片,PxHere摄影无版权图库。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!
内容声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,发布内容不收取任何费用也不接任何广告!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!